问:夏天循环水温到了三十四五度,真空度明显不如冬天,抽气时间也长。是不是真空泵该换了?

答:先别换泵。可凝性蒸气的冷凝温度被冷却水温度顶住,系统极限真空也就被顶住了,泵本身可能没问题。

为什么水温会限制真空

干燥机抽出来的气体里大部分是溶剂或水蒸气,要靠冷凝器变成液体排走。冷凝温度总是高于冷却水出水温度,而冷凝温度对应一个饱和蒸气压,这个压力就是系统能达到的下限。水温每升高一截,下限就往上抬一截,抽气时间随之变长。

先看三个数

冷却水进回水温差、冷凝器排液量、筒体与冷凝器前的压差。温差过小,可能是水量过大,也可能是管束结垢导致传热差;排液量偏少而温差正常,要看气相带走的量是不是超过冷凝能力;压差偏大,说明管程或壳程有堵塞。

结垢是最常见的原因

循环水硬度高、补水量大,管束内壁很快结一层垢。垢层热阻比金属大得多,水量再足也换不出热量。判断方法很直接:清洗前后对比同一工况下的排液量与真空度,差值就是垢层的影响。

能做的处置

清洗管束,机械通刷配合化学清洗;核算冷却水量,必要时增设一台后冷器;冷却塔效率下降的修填料与布水器;冬季注意防冻,停水后管束存水会冻裂,开机前要查。

边界条件

冷却水温受当地湿球温度限制,靠加大水量降不了温;真空度上限可以按溶剂在冷凝温度下的饱和蒸气压估算,算出来达不到的指标,换泵也达不到;改用低温冷媒要算运行成本,不是所有工况都划算。

什么时候才怀疑泵

关掉冷凝器、只抽干空气做极限真空试验:这时真空度正常,问题就在冷凝侧;干空气也抽不下去,再查泵、管路与漏点。这一条能把两类原因分开,比换件试错省时间。